    Цитата Сообщение от vitos Посмотреть сообщение
    Дякую, треба Славу просити, може перевіре отой APC за окрему винагороду, але, якщо він на 12в. (ну не хочу морочити голову).
    Бажано знати ток заряду, щоб підібрати АКБ.
    АРС всі на 24В. Струм заряду однозначно не більше 2А, скоріш за все може й менше, скільки там треба тим рідним 7Ампергодинним аккумуляторам.
    =======================================
    Віталій, одне з двох, або Ви читаєте між рядків, або свідомо ігноруєте, те що Вам пишуть. Зарядне повинне бути не з ИБП, а ОКРЕМЕ ЗОВНІШНЄ,

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от vitos Посмотреть сообщение
    Можу знайти відео, де цей же магаз Вольтмаркет так же гарно розповідає по стабілізатори Люксеон і його клони Руселф і Елім Снап. Елім Снап теж "український виробник". Його стаби навіть зовнішньо копія Люксеона.

    Спеціально дивився на відео момент переходу з мережі на інвертор і навпаки. Сінусоїда на осцилографі не змінилась геть зовсім. Так не буває, хоч трішечки, а мала б відрізнятися. Мухлюють.
    Хоча аппарат може бути і нормальний в роботі.
    За 200 Вт це ну дуже дорого. І Вам 200 Ватт точно буде мало.
    Насос+автоматика+турбінка або димосос.
    Газовий котел бере 160 Ватт. Запас потужності має бути хоча б 1,5.

  2. #82
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    589
    Вес репутации
    37
    Цитата Сообщение от streamline Посмотреть сообщение
    За 200 Вт це ну дуже дорого. І Вам 200 Ватт точно буде мало.
    Насос+автоматика+турбінка або димосос.
    Газовий котел бере 160 Ватт. Запас потужності має бути хоча б 1,5.
    Котел 110вт + насос на твердопаливному 77вт. Без автоматики електронної, буде механічний регулятор підувала.

  3. #83
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    29.01.2014
    Сообщений
    85
    Вес репутации
    26
    Там навіть 200Ватт нема. Всього лиш 200VA...
    http://sinpro.ua/catalog/ibp-on-line...yazheniya.html

  4. #84
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    589
    Вес репутации
    37
    Моє око зцепив ось цей. https://www.youtube.com/watch?v=dFOYWssKvRE
    Трохи не дешевий, але, офіційна гарантія.

  5. #85
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    08.07.2015
    Сообщений
    17
    Вес репутации
    0
    Цитата Сообщение от streamline Посмотреть сообщение
    Там навіть 200Ватт нема. Всього лиш 200VA...
    http://sinpro.ua/catalog/ibp-on-line...yazheniya.html
    Всем добрый вечер.Хочу вставить свои 5 копеек ИБП нужен просто для насоса чтобы котел непошол на взрыв а програматор и улитку лучьше от Ибп незапитывать штатного 7 ам акума хватит на 2-3 часа за это время котел должен потухнуть.

  6. #86
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    589
    Вес репутации
    37
    Цитата Сообщение от Игорь Днепр Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер.Хочу вставить свои 5 копеек ИБП нужен просто для насоса чтобы котел непошол на взрыв а програматор и улитку лучьше от Ибп незапитывать штатного 7 ам акума хватит на 2-3 часа за это время котел должен потухнуть.
    Щось не зрозумів, яка улітка? і до чого програматор?

  7. #87
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    08.07.2015
    Сообщений
    17
    Вес репутации
    0
    Все очень просто твердотоп может быть с автоматикой и без все зависит от кошелька .Плюс какая система отопления однотрубная или двух трубная открытая или закрытая.Улитка нужна для поддува чтобы повысить кпд котла.Програмотор овечает за температуру, включение улитки и насоса.Нужная вещь проверено.

  8. #88
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    29.01.2014
    Сообщений
    85
    Вес репутации
    26
    Цитата Сообщение от Игорь Днепр Посмотреть сообщение
    7 ам акума хватит на 2-3 часа за это время котел должен потухнуть.
    Не хватит. Мой комп тянет около 150 Вт. Батарей ИБП( 2по 7Ач), пока были новые, хватало всего лишь на полчаса. Это при полном разряде батарей, что само по себе не есть гут.

    - - - Добавлено - - -

    https://www.google.com.ua/search?q=%...C-GV6ATk2qfgCg

  9. #89

  10. #90
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    29.01.2014
    Сообщений
    85
    Вес репутации
    26
    Цитата Сообщение от vitos Посмотреть сообщение
    Що саме там?
    Якщо про те, що ИБП не можна довго экслуатувати, то я свій Мастек в листопаді-грудні 14-го, коли світло по 2 години давали, оті самі 2 години без світла компом і експлуатував. Тоді була пара зайвих 140-х АКБ.І так на протязі приблизно місяця. Мастек працює і прямо зараз, нічого з ним не сталося.

    Правда потужність його 600-700Ватт, а комп бере від 150 до 200. Тобто був запас міцності.

TEST

Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Замена отопительного котла
    от svs61 в разделе Строительство и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 16:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Информация:
Приветствуем Вас на самом крупном в Украине модельном портале. Советуем Вам зарегистрироваться, после чего вы сможете читать и писать сообщения.
Полезные ссылки
www.modelka.com.ua
www.icar.com.ua
www.magiya.com.ua
Free Photobank torange.biz
Присоединяйтесь