Просмотр полной версии : Подключение больших семисегментных индикаторов
Всем привет!Помогите решить проблемку!Имеется термометр цифровой http://radio-kit.com/12-izmeritelnye-ustroystva/10251-termometr-cifrovoy-9-kanalnyy-m167-modulНе реклама!Мне надо подключить к нему большие семисегментные индикаторы 2.3"Перепробывал кучу схем, ключей, драйверов, ну никак не получается, горят все сигменты и не на что не реагируют!Посоветуйте рабочую простую схемку!
olegtur77
08.02.2022, 21:28
По перше порти стмки не на той струм індикатора, а по друге індикатори не тої полярності :) у вас спільний анод чи катод?
В этом термометре общий катод, у меня индкаторы есть с общим анодом и катодом
olegtur77
09.02.2022, 11:27
Ну так с спільним катодом і підключати. Але мабуть треба через ULN2803
С мк на разряд идет "-" , а на сегмент "+" Если 2803 ставить на сегменты то выход будет "-", как тогда подключить с общим катодом?
Moto_V3x
09.02.2022, 23:12
TD62783 или врассыпную на транзисторах
Врассыпную паял, не хо, горят все сигменты и ноль реакции.А этот драйвер только для вакуумников?
Moto_V3x
10.02.2022, 23:24
не только, применяется в разных вариантах часов на светодиодных матрицах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=50199&hilit=FUSE
Я правильно понимаю, если с мк выходит на сигменты «+» то надо и индикаторы с общим катодом и ставить через драйвер, а если через 2803 то уже не подойдут с общим анодом?Т.е. после подключения 2803 к выводам мк «+» то после микрухи будет уже ж «-« выходить и сигменты с общим анодом уже не будут светиться, работать?!
Moto_V3x
11.02.2022, 20:48
тогда перед ключами ставить инверторы
Сегодня купил td62783 завтра буду пробывать.Но я перепробывал все, и ключи с кучей транзюков, 2803, драйвера ir4426-27, кт814, мосфеты, 2n7000, и в итоге один результат- горят все сигменты и никакой реакции.
Сегодня купил td62783 завтра буду пробывать.Но я перепробывал все, и ключи с кучей транзюков, 2803, драйвера ir4426-27, кт814, мосфеты, 2n7000, и в итоге один результат- горят все сигменты и никакой реакции.Поставьте опторазвязку на выходы МК А дальше что душа пожелает....И будет вам счастье. Даташит читайте.
Собрал на 62783 и транзюк вс547 на разряд, получается вот как, с мк идет три напряжения на сегмент, когда горят три сегмента например А в каждом из трех разрядов то напряжение порядка 1.8В, если два то дет 2.2в если один то примерно 3В. При таком подключении соответственно получается три разных подсветки сигмента ярко средне и тускло. Они не включаются конкретно- горит или нет!Кто ещё может что подсказать?!- - - Добавлено - - -Всем спасибо кто откликнулся! По совету Moto_V3x поставить TD62783 все получилось, поставил с общим катодом индикаторы и на разряды кинул кт814. Теперь умею выводить на большие индикаторы цифры. Буду теперь все засовывать в бокс!