SLAV
03.03.2016, 17:07
Нужна консультация электрика.
В станке когда-то давно сгорела катушка контактора. Решили его запустить.
После замены контактора станок не пускается, срабатывает УЗО. УЗО стоит на вводе в помещение. При тестировании УЗО срабатывает.
Заменил кабель между станком и соединительной коробкой.
Схема пуска контактора (катушка 220В) была собрана отдельно и проверена от розетки. Работает.
Для проверки отключил все блокировки и заземление.
От вводной колодки станка отключил всё. Остались только три фазных провода и нейтраль. При подключении катушки контактора между нейтралью и фазой срабатывает УЗО. При подключении лампочки между нейтралью и фазой срабатывает УЗО.
Станок настольный, стол деревянный, вся пусковая аппаратура смонтирована на листе текстолита в подстолье.
Из этой соединительной коробки параллельно запитан ещё один станок. Работает.
Всё остальное электрооборудование в помещении работает. Помещение отапливается, сухое.
Вопрос: куда копать?
В станке когда-то давно сгорела катушка контактора. Решили его запустить.
После замены контактора станок не пускается, срабатывает УЗО. УЗО стоит на вводе в помещение. При тестировании УЗО срабатывает.
Заменил кабель между станком и соединительной коробкой.
Схема пуска контактора (катушка 220В) была собрана отдельно и проверена от розетки. Работает.
Для проверки отключил все блокировки и заземление.
От вводной колодки станка отключил всё. Остались только три фазных провода и нейтраль. При подключении катушки контактора между нейтралью и фазой срабатывает УЗО. При подключении лампочки между нейтралью и фазой срабатывает УЗО.
Станок настольный, стол деревянный, вся пусковая аппаратура смонтирована на листе текстолита в подстолье.
Из этой соединительной коробки параллельно запитан ещё один станок. Работает.
Всё остальное электрооборудование в помещении работает. Помещение отапливается, сухое.
Вопрос: куда копать?