PDA

Просмотр полной версии : Срабатывает УЗО.



SLAV
03.03.2016, 16:07
Нужна консультация электрика.
В станке когда-то давно сгорела катушка контактора. Решили его запустить.
После замены контактора станок не пускается, срабатывает УЗО. УЗО стоит на вводе в помещение. При тестировании УЗО срабатывает.
Заменил кабель между станком и соединительной коробкой.
Схема пуска контактора (катушка 220В) была собрана отдельно и проверена от розетки. Работает.
Для проверки отключил все блокировки и заземление.
От вводной колодки станка отключил всё. Остались только три фазных провода и нейтраль. При подключении катушки контактора между нейтралью и фазой срабатывает УЗО. При подключении лампочки между нейтралью и фазой срабатывает УЗО.
Станок настольный, стол деревянный, вся пусковая аппаратура смонтирована на листе текстолита в подстолье.
Из этой соединительной коробки параллельно запитан ещё один станок. Работает.
Всё остальное электрооборудование в помещении работает. Помещение отапливается, сухое.
Вопрос: куда копать?

Вадим Ру
03.03.2016, 16:40
Узо какого типа - дифреле?
По чём отключает, по току утечки(для станков он должен быть больше чем для бытовухи)?
Какой ток написан на коробке узо? Довольно часто токи утечки линии превышают минимум для бытовухи, вот оно и рубит.
Если все остальные станки от этого же узо работают нормально - ищите мегером куда уходит ток на станке и кабелях.
Проверте заземление-зануление там может быть далеко не нулик...

firiigo
04.03.2016, 23:41
Не электрик. Но думаю что катушку 220 трёхфазное узо определиен ка утечку с одной фазы на зануление или заземление. Надо ствить катушку 380 вольт или ставить трансформатор 380-220 на катушку.

VargaYuriy
08.03.2016, 00:16
Проверьте обмотку двигателя тестером!обмотки должны быть целы.Из соединительной коробки отключите второй станок.Смените узо на новый,кабель который запитывает станки под нагрузкой может коротить- (подплавился, примялся, и пр.)

SLAV
10.03.2016, 15:24
Пришлось много прочесть. Вывод - сколько электриков столько и схем.)
Всем спасибо, разобрался.

ЛАБОРАНТ
10.03.2016, 23:03
Так озвучте причину срабатывания реле .????

SLAV
11.03.2016, 00:23
Всё оказалось намного проще.)
Установка УЗО - 30мАм, четырёхполюсное. К станку подходит четыре провода. Сгоревшая катушка не опознавалась. После безуспешных попыток поставить контактор на 220В поставили контактор на 380В и всё работает. В процессе были получены знания об УЗО и схемах подключения электрооборудования.
Игорь был прав, хоть и не электрик.
С уважением.